山东绿光热控科技有限公司
Shandong green thermal control technology Co., Ltd.

常见问题

当前位置:主页 > 技术支持 > 常见问题 > 防爆电伴热带的电源应该如何配套?

防爆电伴热带的电源应该如何配套?

   时间:2015-12-19 09:33  来源:未知  作者:Glight(黄小蕾)  点击:
防爆伴热带电缆的电源应该如何配套?

 
    电伴热系统主要包括电伴热控制箱(配电箱)、温度控制器 、电伴热带(又称伴热电缆)、接线盒等设备。
    电伴热系统电源一般采用380V、220V、110V电压等级,国内常用的的380V和220V电压等级。采用三相四线主电源,配电回路采用单相23OVAC,控制开关不大于30A。每一个出线回路均设漏电保护,动作电流设定30mA,回路控制可采用接触器/温度监测元件来实现,温度监测元件实时在线监测管线温度,当管线运行温度在设定值以上时,跳开接触器切断主电源,电伴热带退出运行;当管线温度降低到设定值以下时,接触器回路接通,电伴热带自动投入。